plc中如何调整自动与手动的控制方式?

[复制链接]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如你有一个旋钮开关,用来选择当前设备手动或者自动的控制模式,当扭到手动控制那个位置,会有一个开关量输入到plc的输入端,然后程序里面就用这个输入信号去设置手动状态,就是当i0.1接通时候,你就可以用i0.1=1这个条件作为手动运行的条件。
1.jpg
比如接到 I0.0和 I0.1,完成外部接线后就是编写PLC程序,其实很简单,两段程序,手动和自动要实现互锁
西门子plc300为例子
LD I0.0
AN I0.1
CALL SBR0
LD I0.1
AN I0.0
CALL SBR1
其中LD相当于常开触点,然后串联常闭触点AN,CALL为调用子程序SBR0和SBR1,视线切换到不同位置后,执行不同子程序,并实现互锁.

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
虽然说这种旋钮开关本身就具有互锁功能(单刀多掷开关,只能有一路通,其他路不通),但在编程的时候,为了保险起见,还是加上互锁比较好。
不只是为了防止外部开关因故短路,导致混乱,更重要的为了防止是在仿真调试的时候,把手动和自动两个输入同时接通,导致程序执行混乱。